РАДИОСХЕМЫ



Страница 1 из 11
Форум по электронике » РЕМОНТ » ФОРУМ ПО РЕМОНТУ КОНДИЦИОНЕРОВ » Кондиционер Mitsubishi-125 отключается
Кондиционер Mitsubishi-125 отключается
 Четверг, 31.01.2013, 19:53 | Сообщение # 1        

vova868

Пользователи

 Активность: 1 Offline  

здравствуйте, у меня такая проблема кондиционер Mitsubish-125 U=380 В. не инвертор, потолочного типа, был заменен компрессор. После вакуумирования и заправки по весам(5 кг. трасса около 5-6 метров) включили его он проработал секунд 30 и отключился, потом подключил монометры на низкую и высокую сторону, после повторного включения кондиционера я увидел, что разности давления на высокой и низкой стороны нету. подумал, что фазировка не та, поменял, но после этого на пульте появилась ошибка не правильная фазировка, поменял обратно, потом поменял фазировку на компрессоре, но после этого компрессор чуть не выпрыгнул из крепления. Помогите, что такое может быть???

Добавлено (31.01.2013, 19:53)
---------------------------------------------
проблема решина 4-х ходовой клапан перескочил не туда и из за этого вся беда и была, выпаяли его, соединили на прямую и все стало работать.

Форум по электронике » РЕМОНТ » ФОРУМ ПО РЕМОНТУ КОНДИЦИОНЕРОВ » Кондиционер Mitsubishi-125 отключается