 Вторник, 12.04.2011, 08:44 | Сообщение # 11        

MAESTRO

^

 Активность: 5381 Offline  

Если сама плата заведомо рабочая - проверить прохождение 220В до неё (выключатели, провода...). Померять сеть в точке ввода 220 в плату. Проверить внешние устройства - моторы и т. д. Схема и мануал кондиционера samsung sh24zw6 в архиве.
 Вторник, 12.04.2011, 17:49 | Сообщение # 12        

Гость

Гости

 Активность:    

MAESTRO, Вы хотите сказать что если сгорит мотор то кондиционер при подачи на него напряжения не будет подовать никаких признаков?
 Вторник, 12.04.2011, 19:32 | Сообщение # 13        

MAESTRO

^

 Активность: 5381 Offline  

Это уже потом, сначала проверить прохождение сети на плату...
 Вторник, 12.04.2011, 19:47 | Сообщение # 14        

Гость

Гости

 Активность:    

MAESTRO, Сеть проходит 100% плата новая я прозвонил её вдоль и поперёк.
 Вторник, 12.04.2011, 20:13 | Сообщение # 15        

MAESTRO

^

 Активность: 5381 Offline  

Есть ли низковольтное питание на процессоре управления, других элементах платы. Проверить контакт в кнопке запуска, проверить как реагирует процессор на нажатие, как меняются напряжения...
 Вторник, 12.04.2011, 22:00 | Сообщение # 16        

Гость

Гости

 Активность:    

Ок буду проверять
 Суббота, 16.04.2011, 09:48 | Сообщение # 17        

Гость

Гости

 Активность:    

Здравствуйте. Если авто кондиционер 2г не работает по причине не герметичности- нужно ли доп обслуживание или после устранения достаточно заправить? Спасибо.
 Суббота, 16.04.2011, 11:15 | Сообщение # 18        

MAESTRO

^

 Активность: 5381 Offline  

Если хладагент не полностью вытек из контура, и кондиционер недолго работал без хладагента, то ремонт кондиционера не обязателен - просто дозаправить.
 Суббота, 16.04.2011, 17:56 | Сообщение # 19        

Гость

Гости

 Активность:    

В авто кондиционерах применяются спец шланги выс. давл. или просто масло стойкие? Заменил шланг через 5 дн. компрессор заклинил. Отремонтировал, залил масло, заправил хладагент не работает - нет циркуляции подымается давление срабатывает аварийный клапан. Где искать засор? Спасибо.
 Суббота, 23.04.2011, 19:54 | Сообщение # 20        

Гость

Гости

 Активность:    

всем привет подскажите где можно заказать вентилятор внутреннего блока (cerrier 12 модель) может у кого есть за ранее спасибо.
Форум по электронике » РЕМОНТ » ФОРУМ ПО РЕМОНТУ КОНДИЦИОНЕРОВ » РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ
Страница 2 из 16«12341516»
Поиск:







ДАТАШИТ
Например: TDA1558




Социальные сети

© 2009-2016, "Электронные схемы самодельных устройств". Электросхемы для самостоятельной сборки радиоэлектронных приборов и конструкций. Полезная информация для начинающих радиолюбителей и профессионалов. Все права защищены.