Схема 1 контроллер, 3 БП от компа, 4 усилителя, 52м ленты RGB.
Всего 3 разные линии которые управляются выключателями 220в.
Но так как контроллер 1 возникла проблемма его подключения…ставить отдельный БП который будет его постоянно питать – не хочется.
Подскажите как запитать контроллер, на него должно приходить 12В при хотя бы одной включенной линии с лентами.
Прикрепления:
Вложение1
7 комментариев к “Помогите запитать RGB контроллер”
Комментарии закрыты.
Снять питание с любого БП. Или небольшой отдельный блочок – контроллеру много тока не нужно.
С любого не получится…3 БП запитываются 220 вольт через выключатели света…. Была идея взять +12 от 3-х блоков питания и подключить через диоды…т.о. при включении хотя бы 1-го БП на контроллер будет приходить +12в…а при включении 2-х или 3х БП они по идее не будут перебивать друг друга…но не знаю какие диоды брать и будет ли вообще работать..
Лучше обойтись без диодов, не факт что заработает и не погорит чего-то.
Вот так не будет работать? (см. вложенный файл)
З.Ы. неужели лучше ставить отдельный БП который будет постоянно работать? (придется вести отдельную фазу в шкаф)
Прикрепления:
Вложение1
Я бы рисковать не стал. В крайнем случае попробовать через предохранители 0,5А. Диоды желательно с малым падением напряжения.
В худшем варианте что может накрыться? БП от компов на них куча защит стоит…контроллер если только.. перед ним предохранитель впаять?
Да, обязательно.